"Группа компаний «Тепловизор» производит приборы учета, проводит сервисное обслуживание, работы по диспетчеризации. За время эксплуатации теплосчетчики ВИС.Т арекомендовали себя как надежные приборы, легко бслуживаемые в работе. Возникавшие крайне редко мелкие неполадки быстро устранялись сервисной службой «Тепловизор»."
День добрый. После нескольких дней общения с данным чудом удалось лишь считать данные напрямую на ноут. Через модем (семён 35) работать категорически не хочет. На том же адресе тэм-106, удалось добиться снятия на ноут и чуть позже на него же через модем. Всё как описано в читалке, снятие через модем ОЧЕНЬ медленное, поначалу всегда выдавал ошибку при чтении второго таймера. Поколдовав с настройками удалось считать 8-часовой архив с прибора за 7 подходов (помогло Ваше кеширование). Что ни делал с ВКТ-7, всё в пустую, прибор не овечает через модем.... В Вашей читалке узнал, что драйвер не до конца отлажен, может у Вас есть время и желание помучить эти приборы? Я имею ввиду оба. Родная прога ТЭМ считывает архив примерно за 10 минут. Родной прогой ВКТ достучаться до прибора не смог.... На объекте на ноут напрямую считываются все приборы. ВКТ-7 №00202497, ИА-00202497, СН-111, две системы ГВС, номер 89851180343. ТЭМ пока что мучаю сам. Спасибо.
-- Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
Добрый вечер. Как мне помнится, ВКТ, будучи прибором батарейным, для экономии ресурса перекладывает обязанность по питанию RS-интерфейса на подключаемое устройство - питается от линии DTR-DSR или ещё какой-то (посмотреть в руководстве). Возможно, шнур для подключения модема неполный/неправильный или сам модем не обеспечивает достаточную мощность на линии / не держит нужный сигнал?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Родная прога ТЭМ считывает архив примерно за 10 минут.
О каком именно архиве идет речь? о суточном? Потому как Архивист работает только с часовыми архивами приборов... Да, ТЭМ-106 ооооочень медленный прибор в плане получения с него данных.
Цитата:
Родной прогой ВКТ достучаться до прибора не смог
Ммм.. не смотрели инструкции по подключению модема к прибору на сайте Теплокома?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44