"Наличие у ЗАО «НПО «Тепловизор» высококвалифицированных специалистов позволяет выполнять ... работы даже в сложных случаях, быстро и на хорошем техническом уровне, кроме этого оказывать помощь в решении многих вопросов эксплуатационного обслуживания этих узлов учета."
В.Н.Ярков, Директор Предприятия №4 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
На одном приборе, сконфигурированном так же, как и другие,чтение доходит до 70%, после чего выдает Ошибку чтения архива. Лог: 19.04.2012 14:40:10: TCP-подключение установлено 19.04.2012 14:40:10: Канал связи успешно создан (ТРФ-LAPB) 19.04.2012 14:40:10: Получен ответ прибора. 19.04.2012 14:40:10: Запрос на получение шаблонов логических устройств 19.04.2012 14:40:10: Проверка серийного номера теплосчетчика 19.04.2012 14:40:10: Запрос на получение описания логических устройств 19.04.2012 14:40:10: Обнаружено обновление спецификаций 19.04.2012 14:40:10: Запрос на получение порядка следования текущих значений 19.04.2012 14:40:11: Запрос на получение текущих значений 19.04.2012 14:40:11: Запрос на чтение архива 19.04.2012 14:40:27: Ошибка чтения архива 19.04.2012 14:40:27: Закрытие канала связи с прибором 19.04.2012 14:40:27: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
На другом приборе еще интереснее: две теплосистемы (ХВС и ЦО) считываются номано, а одна выдает доходит до тех 70%, после чего выдает следующее: 19.04.2012 14:54:10: TCP-подключение установлено 19.04.2012 14:54:10: Канал связи успешно создан (ТРФ-LAPB) 19.04.2012 14:54:10: Получен ответ прибора. 19.04.2012 14:54:10: Запрос на получение шаблонов логических устройств 19.04.2012 14:54:10: Проверка серийного номера теплосчетчика 19.04.2012 14:54:10: Запрос на получение описания логических устройств 19.04.2012 14:54:10: Обнаружено обновление спецификаций 19.04.2012 14:54:10: Запрос на получение порядка следования текущих значений 19.04.2012 14:54:11: Запрос на получение текущих значений 19.04.2012 14:54:11: Запрос на чтение архива 19.04.2012 14:54:17: Обнаружено обновление архива 19.04.2012 14:54:17: Запрос на чтение журнала событий 19.04.2012 14:54:19: Ошибка чтения журнала событий 19.04.2012 14:54:19: Закрытие канала связи с прибором 19.04.2012 14:54:19: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Хотелось бы поподробнее узнать конфигурацию оборудования, использущегося для подключения к прибору (тип, настройки, параметры). Также, какая версия ПО самого т/с?
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
xBocT пишет: Хотелось бы поподробнее узнать конфигурацию оборудования, использущегося для подключения к прибору (тип, настройки, параметры). Также, какая версия ПО самого т/с?
Когда я спрашивал про тип и настройки оборудования, я имел в виду не только модель и марку. В каком режиме настроено оборудование? TCP-сервер или RealCom режим. Конфигурация т/с и версия ПО - две разные вещи - первая по сути является каким-то "внутренним" кодом производителя соответствующим набору теплосистем, которые считает прибор, а также конфигурации датчиков и расходомеров. Версия ПО - это номер прошивки т/с.
Вообще - неплохо бы для этих проблемных приборов получить отладочный лог (для того чтобы понять из-за чего возникает ошибка, будь то из-за сбоя в оборудованиии или из-за неправильного пакета, полученного с т/с). Чтобы получить такой лог - надо в реестре в ветке \\HKCU\Software\Negasoft\Archivist\Практика-Т\ создать строковый (REG_SZ) параметр с именем "DebugLog" (без кавычек естественно), в качестве значения параметра указать полный путь до файла, в который будет производится сброс отладочной информации (например c:\test\moek\praktika.log). Чтобы получить "красивый" лог - желательно в этом случае одновременно опрашивать не более одного контура (а то строки будут вперемешку идти, а это затруднит разбор и анализ файла), а также можно после каждого опроса одного конкретного контура файл перемещать под другим именем куда-нибудь в другой каталог (на месте удаленного Архивист создат новый).
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44