"ПО «Архивист» позволяет включить в диспетчеризацию не только теплосчетчики ВИС.Т, но и теплосчетчики других производителей: например SA-94, КМ-5, ВКТ-7. Группа компаний «Тепловизор» работает над расширением списка приборов, поддерживаемых программой Архивист, что позволяет объединить в систему диспетчеризации практически все установленные в городе приборы учета."

Р.М. Юнусов, Директор МУП «Люберецкая теплосеть»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Интерпертация значений
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Интерпертация значений    

edemine Интерпертация значений

Новенький


Здравствуйте!

Имеем работающий теплосчетчик ВИС.Т3 зав.№ 201165.

Значения текущей тепловой мощности отображаемое на табло и считываемое по Модбас с регистра 800 составляют соответственно 0,6523 Гкал/час и 6523. Как видим, значение дробной части отображаемого на табло числа и значение считанного с регистра числа полностью совпадают и очевидно подсказывают интерпретацию считанного по модбас значения. Тут вопросов нет.

Считываем с регистра 1076 значение мощности с начала часа Получаем какие-то миллиарды.
Заглядываем в мануал "ВИС.Т-НС, протокол MODBUS"стр. 13. Видим примечание: "Знаковое 32-бит. число x1200"

Как это понять?
Если, буквально следуя примечанию, мы полученные миллиарды умножаем на 1200 получаем вообще какую-то нереальную цифру.
Если же примечание нужно было истолковать инвесрно, что случается, то делим считанные миллиарды на 1200 получаем тысячт Гкал.

Результат нереальный, поскольку текущая тепловая мощность, как я уже указал, находится на уровне 0,6 Гкал/ч +/- 0.2, и, следовательно часовая теплопроизводительность никак не может быть больше 0,6+/-0,2 Гкал.

Объясните, в чем ошибаюсь.
» 2.3.23 12:49 Профайл

2kon Re: Интерпертация значений

Администратор


Добрый день.

В паре регистров по адресам 0x0434-5 (1076-7) располагается 32-битное значение тепловой энергии за текущий час умноженное на 1200. Соответственно для приведения его к формату тепловой энергии нарастающим итогом потребуется деление на 1200.
Надеюсь вы понимаете, что тепловая мощность и тепловая энергия - это разные параметры.

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 2.3.23 13:25 Профайл

edemine Re: Интерпертация значений

Новенький


Здравствуйте Константин!

Спасибо за разъяснения по части интерпретации считанных из регистров 1076-77 значений.
А по части последней строки Вашего письма, Вы что, всегда и всех клиентов так экзаменуете?
» 2.3.23 13:35 Профайл

2kon Re: Интерпертация значений

Администратор


Просто немного акцентировал внимание.

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 2.3.23 13:46 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.