НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Наличие у ЗАО «НПО «Тепловизор» высококвалифицированных специалистов позволяет выполнять ... работы даже в сложных случаях, быстро и на хорошем техническом уровне, кроме этого оказывать помощь в решении многих вопросов эксплуатационного обслуживания этих узлов учета."

В.Н.Ярков, Директор Предприятия №4 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Измерение
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Измерение    

teplo20202020 Измерение

Новенький


Добрый день, купил кабель вот такой - https://orientrus.ru/shop/adapter/CON_USB_TO_SERIAL_USS-102/1036

Подскажите, это же вроде простой модемный кабель, и мне пойдет распайка

COM9F->COM9F
2-2
3-3
5-5

Спрашиваю потому, что на конце кабеля папа.

По идее, можно же просто купить вот такую штуку - https://www.nix.ru/autocatalog/adapters_switches/Orient-C807-Perehodnik-COM9F-COM9F_419578.html

и все заработает через разъем "принтер", верно?

Должно быть так, верно?

USB-------->COM9M + COM9F 2 ---------- 2 COM9F + COM9M ВИС.Т
...............................................3 --------- 3
...............................................5 --------- 5

[ Редактировано teplo20202020 в 5.6.20 17:05 ]

[ Редактировано teplo20202020 в 5.6.20 18:46 ]

[ Редактировано teplo20202020 в 5.6.20 18:46 ]
» 5.6.20 16:03 Профайл

xBocT Re: Измерение

Администратор


К купленному Вами преобразователю USB-RS232, чтобы подключаться к т/с ВИС.Т надо еще нуль-модемный кабель (2-3 3-2 5-5). Так что предложенный Вами разъем-переходник с DB9M на DB9F в данном случае не решит задачи, поскольку он скорее всего "прямой" (в описании явно не указано, но скорее всего это так), а нужен нуль-модемный.

Также отмечу, что купленный Вами кабель реализован на китайском чипсете CH340. Опытным путем в свое время было выявлено, что данный чипсет обладает аппаратной проблемой. Периодически выдает "битые" пакеты данных в порт RS232 (на передачу), что приводит к проблемам при работе с теплосчетчиком по протоколу обмена данными. Это НЕ критично, если Вы собираетесь использовать такой преобразователь для съема печатных протоколов "на принтер" или в программу Lexx. Но при использовании с ДС Архивист в настройках драйвера надо будет увеличить количество перезапросов "Retry number".

Вообще, у нас в каталоге продукции есть КИТ-01 - преобразователь интерфейса USB-RS232 на качественном чипсете FTDI, ко всему преобразователь уже идет с оконечным разъемом DB9F, и никакие дополнительные шнуры и переходники уже не нужны.

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 5.6.20 18:45 Профайл Посетить веб-сайт

teplo20202020 Re: Измерение

Новенький


Цитата:

xBocT пишет:
К купленному Вами преобразователю USB-RS232, чтобы подключаться к т/с ВИС.Т надо еще нуль-модемный кабель (2-3 3-2 5-5). Так что предложенный Вами разъем-переходник с DB9M на DB9F в данном случае не решит задачи, поскольку он скорее всего "прямой" (в описании явно не указано, но скорее всего это так), а нужен нуль-модемный.

Также отмечу, что купленный Вами кабель реализован на китайском чипсете CH340. Опытным путем в свое время было выявлено, что данный чипсет обладает аппаратной проблемой. Периодически выдает "битые" пакеты данных в порт RS232 (на передачу), что приводит к проблемам при работе с теплосчетчиком по протоколу обмена данными. Это НЕ критично, если Вы собираетесь использовать такой преобразователь для съема печатных протоколов "на принтер" или в программу Lexx. Но при использовании с ДС Архивист в настройках драйвера надо будет увеличить количество перезапросов "Retry number".

Вообще, у нас в каталоге продукции есть КИТ-01 - преобразователь интерфейса USB-RS232 на качественном чипсете FTDI, ко всему преобразователь уже идет с оконечным разъемом DB9F, и никакие дополнительные шнуры и переходники уже не нужны.

http://www.teplovizor.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=83&forum=2

Вот тут во втором сообщении указано, что можно пользоваться обычным модем кабелем, и указана схема распайки. Для нуль-модемного кабеля распайка другая.
Модемный кабель подключается к разъему "принтер" и на скорости 9600 считывает показания, я так понял
» 5.6.20 19:02 Профайл

xBocT Re: Измерение

Администратор


Да, верно. Моя вина, не заметил в Вашем первом сообщении про "разъем принтер".
Нуль-модемный кабель используется при подключении к разъему "модем" прибора.
Я так понял Вас интересует именно получение с прибора готовой распечатки протокола посредством опции в меню т/с "Печать"?

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 5.6.20 22:57 Профайл Посетить веб-сайт

teplo20202020 Re: Измерение

Новенький


Меня интересует вот что:

1 способ снятия протоколов:
Компьютер подключается к разъёму "Принтер" прибора МОДЕМНЫМ шнуром. Захват данных LEXXом на скорости 9600.
» 6.6.20 12:33 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.