"Наличие у ЗАО «НПО «Тепловизор» высококвалифицированных специалистов позволило выполнить работы в срок и на высоком техническом уровне. Годичная эксплуатация телпосчетчика на теплопроводе смычки подтвердила высокое качество монтажа и наладки прибора учета."
В.В.Сулименко, Главный инженер 11-го района теплосети «МОСЭНЕРГО»
При импорте данных через флеш память с АПД на компьютер в программу Архивист, существует такая проблема, как отсутствие даты напротив выгружаемых ведомостей. Хотя данное поле имеется в окне импорта, но оно почему-то пустое.
Можно ли это как то исправить? Уж больно не хочется страдать такой ерундой как постоянно чистить флешку или выделять все ведомости, которых с каждым месяцем становится больше.
Архивист v 1.50.1 (20181026_1616) АПД - 03
Скриншот как это дело отображается прилагаю 1681HMpX1DSqZw
Для начала, рекомендую в АПД-импорте поставить галочку "Удалять обработанные данные: -> с флеш-карт" Это позволит избежать "страдания ерундой", обработанные данные будут автоматически удаляться с карточки.
Все ведомости можно не выделять, если не отметить ни одного прибора, а сразу нажать "Импортировать данные в Архивист" в диалоге предпросмотра, то будут обработаны все данные.
Существует ряд технических моментов, из-за которых при работе с АПД-03 данное поле не заполняется (в старом АПД-01 данные времени проставлялись, но он больше не производится). Основанный на Вашем обращении запрос на рассмотрение возможности доработки ПО поставлен в план, но из-за сильной загруженности по другим проектам сроки рассмотрения и выработки возможного решения сказать не можем.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44