"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»).
Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии.
Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки.
Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Проблема с получением списка тегов из OPC HcDa
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Проблема с получением списка тегов из OPC HcDa    

ap_flood Проблема с получением списка тегов из OPC HcDa

Новенький


Добрый день!
Использую HcDa для опроса теплосчетчика ВИСТ по TCP IP, протокол Modbus. ОРС настроил, подключился к прибору, данные получаю. Однако при подключении ОРС в SCADA систему (MasterSCADA) сервер появляется в дереве системы, однако никакие теги из него я вытянуть не могу - дерево тегов пустое. Для дополнительной проверки я использовал Kassl OPC Explorer - получил ошибку "Interface not supported". Другие ОРС сервера (4 шт) нормально работают и в SCADA и в Explorer, теги подтягиваются нормально.
Переустанавливал HcDa - не помогло. На ПК Windows 7 64бит.

С чем может быть связана данная проблема и как ее можно решить?

Заранее спасибо!
» 16.4.19 20:03 Профайл

CH Re: Проблема с получением списка тегов из OPC HcDa

Администратор


Здравствуйте.
У нас на такой же системе (Win7-64) сервер работает штатно. В том числе и с бесплатной версией kassl OPC Explorer. Сообщение о неподдерживаемом интерфейсе в этом случае появляется при попытке подключиться к HDA (NS.HcHdaSvr), работу с которым эксплорер действительно не подддерживает. К DA (NS.HcDaSvr) подключется и работает нормально.
Мастер_скада не используем.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 17.4.19 10:14 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »