"С 2001 года организация проводит монтаж и тех.обслуживание узлов учёта тепловой энергии на ряде объектов Предприятия. Все работы выполнялись с хорошим качеством, в установленные сроки, с соблюдением правил техники безопасности и учётом всех требований Заказчика."
В.Н.Шмаков, Главный инженер Предприятия №3 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
После присвоения модему ip адреса (присылается смс на указанный телефон) вбиваю этот ip в Архивист - выдает ошибку "Нет ответа прибора"
Путем последовательной замены интерфейса, самого тепловычислителя, соед. кабеля, модема и наконец сим-карты на другого оператора выяснил, что проблема была в сим-карте мегафона. Точнее в самом операторе Мегафон - не позволяет реализовать пакетную передачу данных через Архивист. Да-да, именно так.
Я пришел к этому выводу по следующей причине - если настроить родную программу ВКТ7easy2 в режим TCP сервера - все работает.
Может кто нибудь из администрации прокомментирует? Может, каки-либо настройки в МТ9 могли бы устранить данную проблему?
Что такое "режим TCP сервера" в ВКТ7easy2? Разьве это не чисто клиентское (осуществляющее вызов) приложение? Поясните, как реализован серверный режим. ВКТ7easy2 в этом случае успешно работает через MT9 или используется ещё какое-то железо? Ошибка "Нет ответа прибора" указывает, что связь с модемом MT9 по IP-адресу успешно установлена, а проблема возникла в точке между модемом и прибором. Проверить правильность подключения модема и соответствие настроек портов модема и прибора (скорость/формат данных).
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.