НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"ЗАО НПО «Тепловизор» в течении 7 лет обслуживает узлы учета тепловой энергии на территории Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК».
Наш филиал работает с приборами марки ВИС.Т производства ЗАО НПО «Тепловизор» с 2001 года. В настоящий момент на нашем предприятии функционируют около 45 теплосчетчиков и расходомеров. Приборы установлены в системах защиты котлов и на других ответственных участках."


В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Программное обеспечение
/  Виндовс 8 не могу связать через моде IRZ 52
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Виндовс 8 не могу связать через моде IRZ 52    

Ratnikoff Виндовс 8 не могу связать через моде IRZ 52

Новенький


Не работает опрос подскажите как исправить !!!
» 13.7.15 14:57 Профайл

Ratnikoff Re: Виндовс 8 не могу связать через моде IRZ 52

Новенький


13.07.2015 15:01:31: >>> Начало сеанса удалённого доступа
13.07.2015 15:01:31: Проспект Вернадского 9/10
13.07.2015 15:01:31: Создание канала связи с прибором
13.07.2015 15:01:31: Устройство связи: Модем
13.07.2015 15:01:31: Открытие COM15, 0, 8N1
13.07.2015 15:01:33: Инициализация модема: AT
13.07.2015 15:01:39:
13.07.2015 15:01:39: Ошибка создания канала связи
13.07.2015 15:01:39: Нет ответа модема
13.07.2015 15:01:39: Закрытие канала связи с прибором
13.07.2015 15:01:39: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
» 13.7.15 15:02 Профайл

xBocT Re: Виндовс 8 не могу связать через моде IRZ 52

Администратор


Тема уже неоднократно обсасывалась на форуме.

Итак, общий сведеный список рекомендаций для таких случаев:

1) Под управлением Windows 8 Архивист желательно запускать в режиме "Совместимость с Windows XP"
2) Нежелательно устанавливать на компьютер с ДС Архивист другое ПО, любящее перехватывать и перенастраивать под себя порты и модемы (например АПК Астра)
3) В некоторых случаях помогает переключить модем на другой неиспользуемый COM порт, если тот на котором он сейчас "сидит" ранее был использован для других целей и другим ПО или модемом.
4) Нежелательно перенастраивать модем с дефолтных установок. Помогает полный аппаратный сброс на "заводские умолчания".

--
Сергей А. Александров
Отдел Диспетчеризации
НПО "Тепловизор", Инженер-программист
» 14.7.15 13:03 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.