"ПО «Архивист» позволяет включить в диспетчеризацию не только теплосчетчики ВИС.Т, но и теплосчетчики других производителей: например SA-94, КМ-5, ВКТ-7. Группа компаний «Тепловизор» работает над расширением списка приборов, поддерживаемых программой Архивист, что позволяет объединить в систему диспетчеризации практически все установленные в городе приборы учета."
День добрый! Не подскажете как сделать в справке два прибора по ГВС? на объекте есть прибор ЦО и два прибора ГВС (две зоны, высотка). Делаю в группе справку, выдает только один прибор. Переименовывать в вентиляцию - некорректно. Спасибо.
-- Чем решительнее сомнение, тем сомнительнее решение.
В папке <путь установки Архивист>\Drivers\Uni Account\Templates\ найдите файл "Appendix8.rtf", откройте его на редактирование ). Сделайте копию строк, содержащих шаблон под ГВС (внимательно, там в первых двух столбцах две строки, а начиная с третьего три, кубы и гиги), исправив "Горячее водоснабжение" на "Горячее водоснабжение 2 зона" и "SETSYS SNAME:ГВС" на "SETSYS SNAME:ГВС 2 зона". Сохраните. В ДС Архивист переименуйте контур, содержащий данные 2 зоны ГВС в "ГВС 2 зона".
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист