"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."
МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИС Т-ТС?
Новенький
ВОПРОС: У МЕНЯ В ИТП ДВЕ СИСТЕМЫ ЗАКРЫТАЯ ВВОД ТЕПЛОСЕТИ И ГВС ОТКРЫТАЯ ДЛЯ ПОДОГРЕВА ВСЕ СИСТЕМЫ РАБОТАЮТ ЧЕРЕЗ ТЕПЛООБМЕННИК УСТАНОВЛЕНА НА ДВУХ СИСТЕМАХ ФОРМУЛА ГВС Q=G(H1-Hхв)-G(H2-Hхв) МОЖНО ЭТО ИСПРАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО? И НУЖНО ЛИ ЭТО ВООБЩЕ ДЕЛАТЬ? И ЕСТЬ ЛИ ПОГРЕШНОСТИ В Гкал?
Re: МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИС Т-ТС?
Модератор
Для систем без водоразбора (закрытых) ф-ла G1(H1-H2). Для систем с водоразбором (открытых) ф-ла G1(H1-H3)-G2(H2-H3). Ф-лу тепла могут изменить только сотрудники сервисной службы или на заводе-изготовителе
Re: МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ ФОРМУЛУ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВИС Т-ТС?
Администратор
VOVANX В следующий раз, когда будете писать сообщение, не забудьте отжать Caps Lock. Не надо кричать, проявляйте уважение к участникам форума. И дублировать свое сообщение в другой ветке также не надо, достаточно одной темы.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44