"С 2001 года организация проводит монтаж и тех.обслуживание узлов учёта тепловой энергии на ряде объектов Предприятия. Все работы выполнялись с хорошим качеством, в установленные сроки, с соблюдением правил техники безопасности и учётом всех требований Заказчика."
В.Н.Шмаков, Главный инженер Предприятия №3 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
ВКТ 7 с большими архивами) сбросить нельзя! после часа ( ровно час судя по нескольким логам) чтения обрывается связь (видимо ограничение оператора), данные в БД не пишутся, при повторном опросе чтение заново и так далее до бесконечности!)) Прошу помощи, характерный лог прилагаю: Код:
28.02.2013 03:00:00: >>> Начало сеанса удалённого доступа 28.02.2013 03:00:00: ИМЯ ОБЪЕКТА 28.02.2013 03:00:00: Создание канала связи с прибором 28.02.2013 03:00:00: Устройство связи: Модем 28.02.2013 03:00:00: Открытие COM6, 9600, 8N2 28.02.2013 03:00:02: Инициализация модема: ATE0Q0V1 28.02.2013 03:00:02: Модем OK 28.02.2013 03:00:02: Инициализация модема: AT 28.02.2013 03:00:02: Модем OK 28.02.2013 03:00:02: Доп. инициализация: AT 28.02.2013 03:00:02: Модем OK 28.02.2013 03:00:02: Набор номера: ATDPНОМЕРДЛЯДОЗВОНА 28.02.2013 03:00:21: Модем CONNECT 28.02.2013 03:00:21: Канал связи успешно создан 28.02.2013 03:00:23: Получен ответ прибора, чтение версии сервера 28.02.2013 03:00:25: Чтение служебных данных 28.02.2013 03:00:26: Запись типа значений: свойства 28.02.2013 03:00:28: Запись перечня элементов: свойства 28.02.2013 03:00:30: Чтение свойств 28.02.2013 03:00:32: Запись типа значений: текущие 28.02.2013 03:00:33: Чтение номера активной базы данных 28.02.2013 03:00:35: Проверка обновления активной базы данных 28.02.2013 03:00:39: Обнаружено обновление спецификаций 28.02.2013 03:00:50: Чтение перечня активных элементов 28.02.2013 03:00:52: Запись перечня элементов: текущие 28.02.2013 03:00:54: Чтение текущих данных 28.02.2013 03:00:55: Чтение точного времени часов (v2.7+) 28.02.2013 03:00:57: Чтение интервала дат 28.02.2013 03:00:59: Обнаружено обновление архивных данных 28.02.2013 03:00:59: Запись типа значений: итоговые 28.02.2013 03:01:01: Чтение перечня активных элементов 28.02.2013 03:01:03: Запись перечня элементов: итоговые 28.02.2013 03:01:04: Чтение итоговых данных 28.02.2013 03:01:08: Запись типа значений: часовой архив 28.02.2013 03:01:10: Чтение перечня активных элементов 28.02.2013 03:01:12: Запись перечня элементов: архив 28.02.2013 03:01:13: Получение архивных данных... 28.02.2013 04:00:26: Ошибка чтения записи Thu Jan 17 20:00:00 2013 28.02.2013 04:00:26: Потеряно соединение с удалённым модемом 28.02.2013 04:00:26: Закрытие канала связи с прибором 28.02.2013 04:00:26: <<< Сеанс связи завершён с ошибкой
Можно попробовать ограничить глубину чтения архива с прибора. Меню "Информация" (правый клик на приборе), закладка "Общие сведения" (первая самая), Поставить галочку на "Перечитать архив с заданной даты" и выбрать дату, ну скажем с 0 часов 1 февраля.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44