ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т |
|
| | |
CH |
Re: прибор км-5.... |
Администратор
|
|
В первом случае, что за оборудование используется: модем, преобразователь интерфейсов? А если другой модем или преобразователь подключить? Я бы первым делом осциллографом бы проверил, не просаживается ли входной сигнал на интерфейсе прибора. Или выходной, если ответ прибора на запрос есть, но не улавливается. Помню случай, когда один наш ВИСТ замечательно работал с компьютером напрямую, а через конвертор RS-485 ни в какую. Как ни бились, явной проблемы не нашли. Проблема исчезла после перепайки микросхемы RS-232 в приборе - как-то она хитро подпортилась.
По второму случаю ... Если есть желание, скиньте мне координаты прибора, попробую, вдруг чего разъяснится.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист |
|