Данные по давлению в подающей о обратной трубе отличаются от текущих на самом приборе (прибавляет 1 атмосферу). То есть показывает 3.8 на 2.9, а на самом деле 2.8 на 1.9. Стандартная прога для МКТС с сайта производителя показывает все верно. Куда копать? Протоколы править?
Речь только о текущих значениях давлений? Как с ними соотносятся архивные значения?
Добавка: Вообще же несоответствие, вероятно, проистекает из того факта, что с прибора передаются значения абсолютного давления, а индицироваться могут (в зависимости от настройки прибора) значения абсолютного или избыточного давления. Не знаю, распознаёт ли штатная программа настройку прибора или просто приводит давление к избыточному, вычитая 1 атмосферу...
[ Редактировано CH в 6.2.12 12:42 ]
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Не архивист приводит, а мктс передаёт в таком виде (не знаю, зачем так сделано, датчики верно используются самые обычные). Можно приводить к избыточному. Только уточните: архивные значения давлений аналогично нуждаются в исправлении?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
В архиве также абсолютное давление. Старые данные можно не переправлять (пользуемся штатной программой). А вот новые показания хотелось бы иметь в привычном виде.