"Приборы учёта ВИС.Т отлично зарекомендовали себя в эксплуатации. На объектах, где были установлены приборы учёта производства ЗАО «НПО Тепловизор» практически не возникает нештатных ситуаций. Благодаря этому, а так же благодаря высокой точности измерений, практически не возникает разногласий между тепловодоснабжающими организациями и потребителями."
Е.М.Шутова, Генеральный директор МУП НПО «Прогресс»
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Пытаюсь подключиться к теплосчетчику ВИС.Т через модемное коммутированное соединение. Со стороны счетчика установлен модем Zyxel Omni 56K NEO. Модем виден теплосчетчиком (модем…………….ок) – но при звонке модем не поднимает трубку. Настройки модема выполнены по вашему справочнику – в том числе регистр S0=2 (то есть должен поднимать со второго звонка) При подключении модема к ПК через HyperTerminal модем как и должен сам через два гудка соединяется с вызывающем устройством. P.S. Сам теплосчетчик отключен от «линии» на дисплее одна из строк отображает «отопление = АВАРИЯ» Спасибо.
mikelf пишет: Добрый день. Подскажите пожалуйста. Пытаюсь подключиться к теплосчетчику ВИС.Т через модемное коммутированное соединение. Со стороны счетчика установлен модем Zyxel Omni 56K NEO. Модем виден теплосчетчиком (модем…………….ок) – но при звонке модем не поднимает трубку. Настройки модема выполнены по вашему справочнику – в том числе регистр S0=2 (то есть должен поднимать со второго звонка) При подключении модема к ПК через HyperTerminal модем как и должен сам через два гудка соединяется с вызывающем устройством. P.S. Сам теплосчетчик отключен от «линии» на дисплее одна из строк отображает «отопление = АВАРИЯ» Спасибо.
Попробуйте проделать повторно S0=2 сразу сохранив параметр командой AT&W.
Убедитесь, что в настройках модема отключено использование всех дополнительных сигналов последовательного интерфейса, прежде всего DTR: AT&D0, AT&H0, AT&S0, AT&R1. А для сохранения в энергонезависимой памяти, помимо AT&W используйте ещё и AT&W0.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист