"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Ситуация такая -Летом когда отопления нет и расход только на ГВС , но он не постоянный и в распечатке недобор по часам ( в основном по ночам когда расхода гвс нет .)Как отключить ошибку по G<min чтоб считал все 24 часа .
Настройка отсечки по расходу недоступна пользователю. Это может сделать только специалист сервиса с выездом на объект или на производстве. А вы уверены, что вам нужен счет с неизвестной погрешностью вне паспортного диапазона расходов? Отключение отсечки вовсе не означает, что прибор покажет ноль.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Обычно ничего объяснять не нужно. Ситуация с выходом подлежащих учёту величин за пределы метрологического диапазона средства измерения весьма типична и обычно прописана в договоре с теплоснабжающей организацией.
Проверьте свой договор на этот предмет - как начисляется потребление за время, когда величина расход теплоносителя была меньше нижнего порога измерения прибора. Длительность этой ситуации присутствует в распечатке (архиве) прибора.
А версия рабочей программы HC-N-xxx выполняет автоматический расчёт теплопотребления за такие периоды в соответствии с требованиями Теплосбыта.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Речь идёт о том, что отдельной строкой в выдаваемом прибором протоколе представлен расчёт тепловой энергии, соответствующей нештатным ситуациям: "Расход меньше минимального" "Расход больше максимального" "Разность температур меньше минимальной" "Нет электропитания" "Прочие ошибки" и расчёт тепловой энергии утечки (соотв. положительной разности масс подачи/обратки и массе подпиттки).
Для вашей ситуации тепловая энергия Qmin рассчитывается через минимальный расход и среднюю (средневзвешенную) разность температур за время нормальной работы прибора в отчётном периоде.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист