"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Существуют установленные ВИС.Т ТС без интерфейса 485 (только 232) около 20шт.С помощью какого вашего дополнительного оборудования возможно поиметь упомянутый интерфейс?
amigo пишет: Существуют установленные ВИС.Т ТС без интерфейса 485 (только 232) около 20шт.С помощью какого вашего дополнительного оборудования возможно поиметь упомянутый интерфейс?
Здравствуйте! Есть несколько способов решения данного вопроса: 1) Если теплосчетчики новые (вторая половина 2008года выпуска или более поздние) то интерфейс rs-232 или rs-485 выставляется перемычками на кроссплате (располагаются левее клемм питания в верхней части кроссплаты). Это можно сделать самому при выключенном питании теплосчетчика. 2) Если теплосчетчики первой половины 2008года выпуска или более ранние, то интерфейс rs-232 или rs-485 выставляется теми же перемычками, но с помощью пайки. Соответственно такие счетчики можно демонтировать, привезти к нам на завод и тут их переделают. 3) Воспользоваться внешним конвертором интерфейсов. Например ADAM-4520 http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=1294 или подобным.
Дело в том, что у нас 23 счетчика, которые подключены и работают .Поэтому проблематично их доставить к вам! Как вариант можно конечно рассмотреть "гора к магомету", или еще проще ....если, действительно ,это решается установкой (впайкой) перемычек, то может вышлите (можно на e@mail), к примеру, фрагмент фотографии платы с кратким указанием и под нашу ответственность?
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44