НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Высококвалифицированные специалисты Сервисной компании «Тепловизор» выполняли все работы быстро и на высоком техническом уровне, а также оказывали помощь в решении вопросов, возникших в процессе эксплуатации этих узлов."

Л.С Германчук, Директор ГУП ДЕЗ «Жулебино»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом    

lpark Теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом

Новенький


Имеется теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом. Требуется опрашивать счетчик по modbus RTU, опрос по GSM, GPRS не предполагается. На теплосчетчике установлены параметры: скорость 19200N, RTU, адрес 1. Подключение выполнено к порту RS485 на модеме. Но подключенный контроллер не читает ничего с теплосчетчика. Правильно ли подключать внешнее устройство для опроса по modbus RTU к порту RS485 на модеме? На модеме на порту RS485 протокол modbus?
» 16.2.23 17:32 Профайл

2kon Re: Теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом

Администратор


Модификаций приборов ВИС.Т со встроенными модемами довольно много, назовите серийный номер прибора для уточнения вашей схемы подключения. Разъём, который вы считаете 485 интерфейсом модема может им не являться. Да и вообще с модемами принято общаться AT-командами, хотя бы на этапе настройки под свою задачу. В раздел MT9 заглядывали?

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 16.2.23 21:46 Профайл

lpark Re: Теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом

Новенький


Теплосчетчик ВИС.Т3 №212223 дата выпуска:2021
» 17.2.23 10:20 Профайл

2kon Re: Теплосчетчик ВИС.Т со встроенным модемом

Администратор


Связался с производством, тип вашего прибора в программной и бумажной базе совпадает, изменения не вносились.
Соответственно, тип включает 485 со сменным модулем интерфейса, внешний вид которого представлен на 50 страницe "ВИС.Т3 Руководства по эксплуатации, часть 1". 485 (3-контактный зелёный разъём) в такой конфигурации используется только для связи с прибором, модем настраивается по 232 интерфейсу. Для проводной связи с прибором по 485 необходимо, чтобы в меню "Настройка" был выбран "Режим УД": RS485 или Опция; и лучше выставить RTU+. Если связи всё равно нет, то типовая причина - неправильное подключение кабеля к контактам A и B разъёма.

--
Константин Константинов
НПО "Тепловизор", инженер-программист
» 17.2.23 10:57 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.