/  Чтение архивных данных за месяц/день по modbus
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Чтение архивных данных за месяц/день по modbus    

Evgeniy-T Чтение архивных данных за месяц/день по modbus

Новенький


Добрый день!

Реализуем взаимодействие с прибором ВИС-Т по протоколу modbus по вашей документации и возник следующий вопрос.
Устройство производит запись в архив каждый час.
Т.е что бы пересчитать данные за месяц в 30 дней нам необходимо сделать 720 запросов + 1 запрос для архивного заголовка, так как в вашей документации указано, что файловая функция игнорирует подзапросы. И это по времени получается довольно долго.
Существует какой-то более быстрый способ получить архивные данные за месяц или день?
» 8.2.21 16:18 Профайл

CH Re: Чтение архивных данных за месяц/день по modbus

Администратор


Здравствуйте.
В теории, единственный способ в разы уменьшить количество запросов - читать каждой командой несколько последовательно расположенных записей за раз. Ограничений на количество запрашиваемых регистров, помимо накладываемых самим форматом modbus-команды, в приборе вроде бы нет.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 10.2.21 11:06 Профайл Посетить веб-сайт

Evgeniy-T Re: Чтение архивных данных за месяц/день по modbus

Новенький


Спасибо, попробую достать несколько последовательных записей.
Но единственное что, у меня больше 0x30 регистров запросом выставить не получается.
Если больше, то получаю бит ошибки.
» 15.2.21 10:14 Профайл

CH Re: Чтение архивных данных за месяц/день по modbus

Администратор


Да, действительно. Я посмотрел исходники - предельный размер запрашиваемых данных ограничен 96 байтами (размер заголовка архива). Ну, уже кое-что. Программное ограничение можно снять, но перешивать из за этого приборы едва ли целесообразно.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 15.2.21 11:13 Профайл Посетить веб-сайт

Evgeniy-T Re: Чтение архивных данных за месяц/день по modbus

Новенький


Печаль беда.
Ладно, спасибо за ответы в любом случае.
Какие-то вопросы можно сказать закрыли.
» 15.2.21 11:15 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »