"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Добрый день! Читаем данные по Modbus-TCP. Для ориентировки пытаемся читать "Температура [ºC] т/с №1/2/3" Приходят 0. При подключении через OPC - значения есть (в районе 50). В чем может быть дело?
Добрый день! Отправил скриншот на 'npo@teplovizor.ru'. Ожидаю оперативной реакции, т.к. ваши коллеги из отдела диспетчеризации отказались оказать мне помощь и отправили на форум, а у нас простой наладки на объекте.
Цитата:
CH пишет: Здравствуйте. Видимо читаете как-то не так. На основе изложенного делать какие-то предположения затруднительно.
На npo@teplovizor.ru меня опять отправили на форум. Вот ссылка на скриншот с окном ModPoll и OPC. В ModPoll нули, в OPC нет. К сожалению, SCADA система не может почему-то корректно взять данные с вашего OPC, поэтому нам надо разобраться с Modbus.
Лично у меня нет времени и возможности плотно заниматься вашей проблемой. Быстрые ответы на конкретные вопросы на форуме - это всё. Судя по работоспособности OPC-сервера, с доступом к данным прибора проблем нет. Прибор исправен и работает штатно. Постарайтесь вникнуть в Modbus-руководство и понять, что именно вы делаете неверно при чтении или обработке данных. Напр.: Температура 1 читается функцией 4 с адреса 0x0206 (1 регистр / 16 бит, знаковое, старшим байтом вперёд). Для приведения полученного целого значения к градусам цельсия требуется привести к форме с плавающей точкой и разделить на 100.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
По скриншоту Вы видите, что я читаю регистры из руководства, и что приходят 0. В то же время на OPC данные есть. Просьба прокомментировать данный факт.
Цитата:
CH пишет: Лично у меня нет времени и возможности плотно заниматься вашей проблемой. Быстрые ответы на конкретные вопросы на форуме - это всё. Судя по работоспособности OPC-сервера, с доступом к данным прибора проблем нет. Прибор исправен и работает штатно. Постарайтесь вникнуть в Modbus-руководство и понять, что именно вы делаете неверно при чтении или обработке данных. Напр.: Температура 1 читается функцией 4 с адреса 0x0206 (1 регистр / 16 бит, знаковое, старшим байтом вперёд). Для приведения полученного целого значения к градусам цельсия требуется привести к форме с плавающей точкой и разделить на 100.