"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Добрый вечер! Прошу помочь с таким вопросом: запустили теплосчётчик, но возникла проблема, выдаёт ошибку обрыв термопреобразователя на подаче. Кабель проверили, он цел, прямая расключена точно также как и обратка, как в вычислителе так и на самом датчике. Как можно проверит исправность самого датчика температуры? Если он неисправен, можно ли заменить его? Заранее спасибо! Прямая di-4ZC7ULNA.jpg Обратка 99E2C3C3-A910-4DA0-9143-6E3F633F68DD.jpg 885FA868-EF86-4FE2-A629-A797EF35FFF0.jpg
Со стороны термометра должно быть 1-3 короткое, 2-4 короткое. 1-2, 1-4, 3-2, 3-4 должно быть сопротивление. Елси термометр неисправен, то меняется сразу комплект, отдельно заменять нельзя. Со стороны прибора 1-2 и 3-4 короткое, а 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 сопротивление
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44