"ГУП ДЕЗ района «Текстильщики» рекомендует привлечь ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» для выполнения работ по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии на других объектах г. Москвы."
Н.Н. Елисеева, Главный инженер ГУП ДЕЗ «Текстильщики»
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, частному домовладельцу разобраться с теплосчетчиком. У меня в таунхаусе установлен ваш счетчик на Отопление и ГВС. Версия ПО: HC-M-2.49 Прибор: ТС-300-3-3-2-1 Cер.ном.: 163453
Проблема 1. Отопление. С конца прошлого месяца начал показывать ошибку (нештатная ситуация 256) и странные значения параметра Gобр. То Gобр>Gпод, то Gобр=0. Отопление включено. Работает. Нигде не течет. Дополнительных насосов нет. Раньше все было норм (работает уже давно, больше года). Отчет Отопление за 11-2018 здесь
Проблема 2. В доме никто не живет, вода перекрыта (после счетчика), а счетчик показывает расход ГВ. Небольшой, но не 0 (примерно 0.1 м3). Иногда 0 за день, но редко. Отчет ГВС за 11-2018 здесь
Это нормально? Если нет, что-то можно сделать самому (неспециалисту)? Обращаться в сервис?
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44