"МУП «Люберецкая теплосеть» использует теплосчетчики ВИС.Т с 1997 года. Теплосчетчики устанавливались как на собственных объектах теплоснабжения, так и у потребителей. За время эксплуатации данных приборов теплосчетчики ВИС.Т были выбраны нашей организацией как основной теплосчетчик для установки на жилом фонде г. Люберцы и настоятельно рекомендован для других объектов теплоснабжения. На базе теплосчетчиков ВИС.Т и программного комплекса Архивист в г. Люберцы была создана системе диспетчеризации МУП «Люберецкой теплосети» для контроля параметров теплопотребления стороннего тепла от ОАО Мосэнерго, ОАО Любэнергоснаб, МОЭК, что позволило отрегулировать внутренние сети и снизить затраты на теплопотребление."
Такая ситуация, счетчики установлены и подключены к ЛВС, увы, находятся в режиме. Появилась необходимость удаленного чтения параметров счетчиков. Но их IP адреса никто не изменял с завода.
Увы, просканировав TcpCfg ЛВС завода, новых ВИСТ не обнаружил :(
Есть ли возможность из меню прибора установить требуемый IP адрес? Или только с помощью программы TcpCfg?
Есть еще возможность попробовать поискать напрямую по изначальному IP адресу теплосчетчика (из TcpCfg), но для этого нужен IP адрес, что прошит заводом... подскажите
Адрес каждого прибора по умолчанию 192.168.127.254 Адрес можно изменить только при помощи TcpCfg Если TcpCfg не находит приборы в сети (что в данном случае неудивительно) нужно подключиться непосредственно к каждому прибору с ноутбука при помощи нуль-хабного кабеля.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44