"Специалисты нашего цеха и других эксплуатационных служб комбината благодарят Вашу организацию за хорошую, качественную работу и отзывчивость на наши запросы."
Такая ситуация, счетчики установлены и подключены к ЛВС, увы, находятся в режиме. Появилась необходимость удаленного чтения параметров счетчиков. Но их IP адреса никто не изменял с завода.
Увы, просканировав TcpCfg ЛВС завода, новых ВИСТ не обнаружил :(
Есть ли возможность из меню прибора установить требуемый IP адрес? Или только с помощью программы TcpCfg?
Есть еще возможность попробовать поискать напрямую по изначальному IP адресу теплосчетчика (из TcpCfg), но для этого нужен IP адрес, что прошит заводом... подскажите
Адрес каждого прибора по умолчанию 192.168.127.254 Адрес можно изменить только при помощи TcpCfg Если TcpCfg не находит приборы в сети (что в данном случае неудивительно) нужно подключиться непосредственно к каждому прибору с ноутбука при помощи нуль-хабного кабеля.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44