"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Здравствуйте. Имеется несколько зданий с одинаковыми ИТП. На всех стоят одинаковые тепло-счетчики "ВИСТ". Но при открытие клапана на 100 %, который питает теплообменник, на одном из зданий расход сильно отличается от других зданий. В соседних здания максимальный расход примерно 16 т/час, а в нашем 20 т/час. При этом расход на подающем и обратном трубопроводе одинаков, то есть утечки воды нет. Если полностью перекрываем подачу воды, то расход прекращает отображаться, и пишет на дисплее минимальный расход. Подскажите пожалуйста в чем тут дело? Подозрения, что сам прибор перестал правильно считать. Так как показания расхода на подаче и обратке одинаковые. В результате этого, у нас перерасход воды, но при этом теплосъема очень мало. А это не правильно.
Здравствуйте! Думаю, что с прибором у вас все в порядке. Возможно, что в этом ИТП вы не соблюдаете температурный график. Если нагрузка на всех ИТП одинаковая, температура подачи тоже одинаковая, то обратите внимание на температуру обратки, скорее всего она выше, чем в других ИТП. Апеллировать только к расходу неправильно, т.к. тепловые системы могут быть отрегулированы по разному. Предлагаю вам выслать мне протоколы за один интервал времени, в том числе и почасовые с двух-трех ИТП и оставить свой телефон для связи. damir@teplovizor.ru service@teplovizor.ru
Как раз температура обратки по сравнению с другими намного больше, чем в других ИТП. Расход большой, а темплосъема как будто нет. Просто при открытии клапана на 100 % на двух ИТП расход идет порядка 16 т/час, а в нашем 20 т/час. Такого не может быть, так как теплообменники одинаковые, трубы одинаковые. Получается как будто прибор считает не правильно.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44