"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Добрый день. Нашей организацией в 2011 - 2012г. были разработаны драйвера для поддержки нашей системой теплосчётчиков ВИС.Т-НС, ТС на тот момент версия ПО выше указанных теплосчётчиков и прошивки была НС-А-2.09 - НС-А-2.49 и Hydralink v1.0, v1.02, прошу Вас предоставить актуальные данные по выпускаемому на данный момент оборудованию, а именно • Выпускается или на данный момент ТС • Если нет, то предложить замену • Если да, то актуализировать информацию по прошивке/протоколу на предмет претерпели ли они каких-либо изменений в отличии от того, что было ранее Вся выше указанная информация необходима нам для определения возможности существующего у нас драйвера поддержки Ваших теплосчётчиков, либо необходимости разработки нового.
Здравствуйте. Теплосчётчики данных модификаций с версиями ПО HC-A-... по прежнему выпускаются, хотя отстали от текущих реалий теплоучёта в плане соответствия "Правилам...". Параллельно с 2007 года используется ПО версий HC-M-... и HC-N-... (другой протокол доступа - MODBUS). Это основные версии в производстве. С 2012 также в производстве изредка приборы версий HC-P-... и HC-Q-... (c расширенным диапазоном измерения давлений. Тоже с MODBUSом, но соотв. изменённый набор архивируемых данных). Протоколы доступа всех версий с указанной вами даты не изменялись, описания обоих протоколов доступны на сайте.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44