"В начальный период работы отмечались неполадки датчиков давления приборов, которые были устранены в кратчайшие сроки работниками котельной совместно с сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» и далее не повторялись. По истечении трёх лет работы счётчиков сотрудниками ЗАО «НПО «Тепловизор» была произведена модернизация приборов, вследствие этого увеличилась скорость обработки данных. Общая оценка работы и обслуживания теплосчетчиков ВИС.Т – хорошо."

С.М.Бакулин, Начальник ПУ «Мосочиствод» МГУП «Мосводоканал»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Можно ли скрыть подмес в протоколе ГВС?
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Можно ли скрыть подмес в протоколе ГВС?    

SergeyV Можно ли скрыть подмес в протоколе ГВС?

Активист


Здравствуйте. При работе в ночные часы возникает небольшой переток G2>G1 по контуру ГВС. Возможно ли как нибудь убрать отображение подмеса в итоговой распечатке?
» 6.4.17 10:04 Профайл

CH Re: Можно ли скрыть подмес в протоколе ГВС?

Администратор


Добрый день.
Какими-то простыми средствами нельзя.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 6.4.17 18:28 Профайл Посетить веб-сайт

SergeyV Re: Можно ли скрыть подмес в протоколе ГВС?

Активист


А с помощью программы HCSet?
» 7.4.17 09:06 Профайл

Damir Re: Можно ли скрыть подмес в протоколе ГВС?

Модератор


И с помощью HCSet нельзя. И вообще, вмешиваться в метрологию прибора нельзя

--
Сервисная служба НПО "Тепловизор"
» 10.4.17 08:42 Профайл

SergeyV Re: Можно ли скрыть подмес в протоколе ГВС?

Активист


Мне подмес убрать, никуда я не вмешиваюсь.
» 11.4.17 08:49 Профайл

Damir Re: Можно ли скрыть подмес в протоколе ГВС?

Модератор


В общем, программно это вопрос не решается. Если в системе действительно нет подмеса и нет никаких других помех, которые могут влиять на метрологию, то только перепролив.

--
Сервисная служба НПО "Тепловизор"
» 11.4.17 09:46 Профайл

CH Re: Можно ли скрыть подмес в протоколе ГВС?

Администратор


1. Теоретически, можно перешить прибор устаревшей версией HC-A-xxx рабочей программы. В ней разность масс не разделяется на компоненты подмес/утечка, печатается общий итог как есть. И если этот подмес действительно относительно небольшой, минус не будет проявляться как минимум в месячном протоколе (в посуточных строчках).
2. Протокол с общей, без разделения на подмес/утечку, разностью масс можно получить в Архивисте с использованием "универсального" драйвера протокола. Среди контрольных кодов шаблона есть и такой, что выводит эту величину. Соответственно, требуется подобрать, а при отсутствии в стандартном комплекте - сделать самому на основе стандартного, шаблон с этим кодом в колонке разности масс.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 11.4.17 10:08 Профайл Посетить веб-сайт

SergeyV Re: Можно ли скрыть подмес в протоколе ГВС?

Активист


Вот спасибо.
» 12.4.17 09:19 Профайл
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.