"В ЗАО НПО «Тепловизор» работают высококвалифицированные специалисты, способные на основании показаний приборов учета тепловой энергии проводить анализ работы РТС, КТС, ЦТП и ИТП с выдачей рекомендаций по нормализации режимов работы. Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК» работу ЗАО НПО «Тепловизор» признает положительной и намерен продолжать сотрудничество."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Здравствуйте. При работе в ночные часы возникает небольшой переток G2>G1 по контуру ГВС. Возможно ли как нибудь убрать отображение подмеса в итоговой распечатке?
В общем, программно это вопрос не решается. Если в системе действительно нет подмеса и нет никаких других помех, которые могут влиять на метрологию, то только перепролив.
1. Теоретически, можно перешить прибор устаревшей версией HC-A-xxx рабочей программы. В ней разность масс не разделяется на компоненты подмес/утечка, печатается общий итог как есть. И если этот подмес действительно относительно небольшой, минус не будет проявляться как минимум в месячном протоколе (в посуточных строчках). 2. Протокол с общей, без разделения на подмес/утечку, разностью масс можно получить в Архивисте с использованием "универсального" драйвера протокола. Среди контрольных кодов шаблона есть и такой, что выводит эту величину. Соответственно, требуется подобрать, а при отсутствии в стандартном комплекте - сделать самому на основе стандартного, шаблон с этим кодом в колонке разности масс.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44