"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас вис.т у нас стоял модем с помощью которого мы успешно опрашивали теплосчетчик посредством gsm связи, после того как мы установили на счетчик gprs модем опрос дистанционно стал невозможен, в архивисте в лог файле пишется:
Канал связи успешно создан 27.01.2015 15:32:02: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 27.01.2015 15:32:05: Запрос доступа к прибору (Modbus-ASCII) 27.01.2015 15:32:09: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 27.01.2015 15:32:12: Нет ответа прибора
настройки Вис.т не менялись, после того как ставим обратно gsm модем опрос становится возможным, подскажите пожалуйста с чем может быть связана эта проблема?
Предположим, что модем настроен правильно и проблем помимо настроек Архивиста нет. ) Цитирую п.3 readme-файла драйвера ВИСТ: Цитата:
В модификациях прибора с протоколом удалённого доступа MODBUS, оборудованных встроенным TCP-портом (плата расширения NT-4), реализован полноценный MODBUS-сервер в соответствии со стандартом MODBUS-TCP. По умолчанию в TCP/IP-режиме доступа драйвер выполняет обмен в соответствии с этим стандартом. Часто, однако, потребители и установщики оборудуются приборы внешними TCP-адаптерами сторонних прозводителей, работающими в "прозрачном" режиме, то есть не являются MODBUS-серверами. В этом случае необходимо отключить в драйвере режим работы с MODBUS-сервером. Делается это просто - на странице "Разное" диалога редактирования свойств прибора необходимо изменить самый первый байт в поле специальных функций со значения '00' на '01'. То же самое нужно сделать, если прибор снабжён внутренним модемом MT9g, работающим в режиме GPRS-сервера со статическим IP-адресом (достаточно редкое явление, для режимов TCP/IP+FTP и через TCP-шлюз MtRoute драйвер автоматически не использует функции MODBUS-сервера).
Не ваш ли это случай?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
спасибо, у нас это так и было настроено,,, по итогу проблема решилась при смене скорости передачи в настройках модема, на висте настроена 19200 а на модеме была установлена 9600, после изменения на 19200 всё началось опрашиваться