"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас вис.т у нас стоял модем с помощью которого мы успешно опрашивали теплосчетчик посредством gsm связи, после того как мы установили на счетчик gprs модем опрос дистанционно стал невозможен, в архивисте в лог файле пишется:
Канал связи успешно создан 27.01.2015 15:32:02: Запрос доступа к прибору (Modbus-RTU) 27.01.2015 15:32:05: Запрос доступа к прибору (Modbus-ASCII) 27.01.2015 15:32:09: Запрос доступа к прибору (HydraLink) 27.01.2015 15:32:12: Нет ответа прибора
настройки Вис.т не менялись, после того как ставим обратно gsm модем опрос становится возможным, подскажите пожалуйста с чем может быть связана эта проблема?
Предположим, что модем настроен правильно и проблем помимо настроек Архивиста нет. ) Цитирую п.3 readme-файла драйвера ВИСТ: Цитата:
В модификациях прибора с протоколом удалённого доступа MODBUS, оборудованных встроенным TCP-портом (плата расширения NT-4), реализован полноценный MODBUS-сервер в соответствии со стандартом MODBUS-TCP. По умолчанию в TCP/IP-режиме доступа драйвер выполняет обмен в соответствии с этим стандартом. Часто, однако, потребители и установщики оборудуются приборы внешними TCP-адаптерами сторонних прозводителей, работающими в "прозрачном" режиме, то есть не являются MODBUS-серверами. В этом случае необходимо отключить в драйвере режим работы с MODBUS-сервером. Делается это просто - на странице "Разное" диалога редактирования свойств прибора необходимо изменить самый первый байт в поле специальных функций со значения '00' на '01'. То же самое нужно сделать, если прибор снабжён внутренним модемом MT9g, работающим в режиме GPRS-сервера со статическим IP-адресом (достаточно редкое явление, для режимов TCP/IP+FTP и через TCP-шлюз MtRoute драйвер автоматически не использует функции MODBUS-сервера).
Не ваш ли это случай?
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
спасибо, у нас это так и было настроено,,, по итогу проблема решилась при смене скорости передачи в настройках модема, на висте настроена 19200 а на модеме была установлена 9600, после изменения на 19200 всё началось опрашиваться
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44