"В период с августа 2003 года... Предприятием №2 был заключён договор на проведение госповерки и обслуживание приборов учёта с ЗАО «НПО «Тепловизор». Весь объём работ был выполнен в сжатые сроки с учётом требований «Правил учёта тепловой энергии и теплоносителя»."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Добрый день, Столкнулся с проблемой понимания коммуникации теплосчетчика ВИСТ с помощью протокола MODBUS. От работодателя достался образ с настройками для деконт А9. По задумке должны считываться следующие параметры 2 расхода 2 температуры и тепло В настройках присутствуют следующие регистры: Нач. регистр MODBUS/ Тип сигнала в ответе 529 / DWORD 531 / DWORD 519 / WORD 520 / WORD 554 / DWORD
Согласно документации с сайта 519 и 520 еще как то подходят для температуры t2, t3, что странно т.к. чтение должно быть с 518. А вот с остальными совсем непонятно. Собственно вопрос в том, с какого потолка они взяты? Может есть еще какая нибудь документация?! P.S. образ работает и выдает корректные значения.
Здравствуйте. Ошибок в документации в этой части я пока не вижу. Попробуем прояснить неясности.
Возможно, в деконте регистры нумеруются не с 0, как принято у нас, а с 1, с чем и связана соответствующая сдвижка номеров температурных регистров. Переход на реальные адреса с логических выполняется вычитанием единицы... Что-нибудь в этом роде, точнее не скажу. Вопрос к деконту.
Значения расходов правильнее читать из регистров, указанных в документации. В регистрах, использованных в вашей теперешней конфигурации, лежат "сырые" необработанные значения, которые совершенно правильные и ничем не отличаются от тех, что можно прочитать согласно документации, если речь об электромагнитных расходомерах (подавляющее большинство приборов). Но если прибор с "вертушками", лучше читать "сглаженные", усреднённые по заданной для вертушки постоянной времени значения из указанных в документации регистров. Возможно, конфигурация настраивалась по устаревшей версии документации, в которой были указаны и первичные регистры. Для электромагнитных приборов, повторюсь, разницы нет и значения в регистрах обоих видов совпадают.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
О как, спасибо, это многое проясняет. А можно ли получить доступ к этой старой документации, т.к. чувствую я не последний раз столкнусь с подобной проблеммой.
Спасибо большое. Теперь вижу явно откуда что берется, кстати судя по всему в старом образе ошибка, т.к. читается с адреса 554 вместо 555 (не сдвинут на 1), полагаю это грозит как минимум потерей старшего разряда числа....
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44