"МУП НПО «Прогресс» приобретает приборы учёта потребления тепловой энергии и воды ВИС.Т, производимые ЗАО «НПО Тепловизор» для установки в жилых зданиях и на предприятиях различного назначения в целях реализации единой городской программы энергоресурсосбережения. Нашей организацией устанавливались теплосчётчики в центральных и индивидуальных тепловых пунктах, в жилых домах, на различных производственных предприятиях, расходомеры на водонасосных станциях. При выборе теплосчётчиков и расходомеров для определённых объектов в первую очередь учитывались такие характеристики, как сравнительно большой диапазон измерений, низкий порог чувствительности, удобство обслуживания и эксплуатации, удобство съёма показаний, а также надёжность приборов, входящих в состав узла учёта."
Е.М.Шутова, Генеральный директор МУП НПО «Прогресс»
Есть ли возможность читать значение тпеловой энергии нарастающим итогом не используя функцию READ FILE RECORD? Например из HOLDING REGISTER? Проблема стоит очень остро - используемые нами для диспетчеризации шлюзы Modbus/BACnet не поддерживают чтение с использованием функции 20. Откровенно говоря, за многолетнюю практику создания систем автоматики и диспетчеризации мы первый раз сталкиваемся с подобной проблемой, обычно производители устройств с поддержкой протокола Modbus все необходимые для диспетчеризации аналоговые значения размещают в INPUT или HOLDING.
Есть возможность получить доступ ко всему пространству архива функцией чтения input-регистров с адреса 0x1000 и далее. То есть по этому адресу лежит заголовок архива первой теплосистемы. В случае прибора с более чем одной теплосистемой, адреса начала второго/третьего архивов нужно читать из прибора, их положение зависит от его конфигурации.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44