Здравствуйте! Нам необходимо, на основе программы Архивист, диспетчеризировать 12 теплосчетчиков ВИС.Т-ТС с интерфейсом RS485 (протокол HydraLink). Общая длина шлейфа RS485 превышает 1000 метров, поэтому думаем заложить повторитель интерфейса MOXA TCC-120I - с ним не возникнет проблем по связи? Какую скорость передачи данных желательно выставить в теплосчетчиках в этом случае? Со стороны компьютера, с точки зрения надежности, что лучше использовать: преобразователь USB в RS485 - MOXA UPORT 1130I или плату RS485 для шины PCI - MOXA CP-132IS ? Спасибо
Здравствуйте. Как покажет себя повторитель заранее не скажешь, только пробовать. Скорость для начала пробуйте 19200, она и так невелика. Интерфейсная плата, разумеется, надёжнее любых USB-переходников.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист