Никак не можем достучаться до прибора. Перепробовали разные варианты соединения. Хотим подсоедениться через виртуальный СОМ порт. Нет какой инструкции, что нужно прописать в приборе, подключаться через клемник или стандартный выход на модем. Нужны ли перемычки в на колодке втыкаемой в МОХУ. Прибор не видится ни в какую. Нелп плиз
Прорвались наконец-то. Не знаем что вшито в переходник с мамы на папу, входящий в комплект МОХИ, но только при его использовании и изготовления кабеля мама+мама все получилось. В приборе использовали выход на модем. Со стороны компа, связка программ Nport конфигуратор + Virtual COM + Архивист.
Переходник? Такой, с рыженькой ленточкой по периметру? Это кросс-преобразователь для кабелей (чтобы из модемного делать нуль-модемный). Похоже на то, что Вы неправильный (в плане распайки) кабель пытались изначально использовать.
Вообще, по опыту использования виртуальных COM-портов могу сказать, что это довольно "глючный" вариант. Гораздо предпочтительней работать с MOXA-ми в режиме TCP-server.