НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»).
Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии.
Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки.
Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."


А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  fargo 100
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  fargo 100    

shaitantehnik fargo 100

Общительный


Подскажите пожалуйста, почему при опросе прибора эпизодически архивист выдает сообщения типа "нет ответа от прибора". хотя если опросить еще раз то все норм. правда иногда бывает что опрос проходит со второго или третьего раза. сигнал сотовой сети менее 80% не падает. Каналы связи на сервере с конфигураторм и компе с архивистом стабильны (приборы вист и SA-94)
» 20.12.11 13:38 Профайл

CH Re: fargo 100

Администратор


Вероятно, проявляются задержки в GPRS-сети.
Можно попробовать увеличить TCP-таймаут в настройках драйверов. А ещё число перезапросов.

ВИС.Т: Кроме того, чтобы избежать потерь времени на не всегда перевариваемый прибором перебор протоколов доступа в начале следующей попытки, можно в специальных настройках драйвера явно указать протокол доступа (если известен). См. readme драйвера.

SA-94: Это один из самых проблемных по части связного протокола приборов. Если версия прошивки fargo не ниже 1.05, очень полезно включить в спецнастройках драйвера "фазовый маркер". Опять же см. readme.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 20.12.11 14:12 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.