"Специалисты нашего цеха и других эксплуатационных служб комбината благодарят Вашу организацию за хорошую, качественную работу и отзывчивость на наши запросы."
Стал замечать что приборы ВИС.Т выпущеные где то после Мая 2011г поголовно имеют протокол Modbus, а также прочие приборы побывашие в ремонте имевшие протокол HydraLink частенько возвращаются с протоколом Modbus, на просьбы вернуть старый добрый HydraLink сервисная служба отвечает отказом. Прошу прояснить ситуацию?
Есть такое дело. Связано с вынужденной заменой часов реального времени (RTC), поддержка новых часов попросту не влезла в код с протоколом HydraLink. Так что только Modbus.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
Sot пишет: Есть такое дело. Связано с вынужденной заменой часов реального времени (RTC), поддержка новых часов попросту не влезла в код с протоколом HydraLink. Так что только Modbus.
Это как-то вообще-то не очень хорошо, я тоже успел столкнуться с ситуацией, когда после ремонта приборы возвращаются с другим протоколом. Есть существующие, давно работающие на объекте системы диспетчеризации и откуда брать деньги на их доработку или замену не очень понятно...
Sot пишет: Увы, не представляется возможным. Как вариант, можно задействовать наши бесплатные продукты: ДС AрхиВист или OPC-сервер HcDa.
Понятно... Похоже придется разрабатывать новый драйвер для чтения данных через "Modbus". У нас есть прибор ВИС.Т с Гидралинком, возможно ли перепрошить его на "Modbus" для проведения испытаний чтения данных ? Что для этого необходимо ?
Для упрощения разработки могу порекомендовать нашу библиотека HydraLink.dll, она также поддерживает Modbus. По поводу обновления, да - возможно. Как это осуществить должны подсказать сервисники, они сюда периодически заглядывают.
-- Константин Константинов НПО "Тепловизор", инженер-программист
По поводу обновления. Есть 2 варианта: 1. Вы привозите электронный блок к нам в группу ремонта. 2. Вызываете службу сервиса для перепрограммирования на объект (но тогда придется делать оф.заявку и платить еще и за выезд специалиста).
По поводу того, что прибор после ремонта возвращается с modbus-протоколом: Если при ремонте теплосчетчика не потребовалась замена или серьезный ремонт платы вычислителя, то прибор оставляют с тем вариантом протокола, с которым он поступил в группу ремонта, в других случаях, по указанным выше Константином причинам, ставится modbus.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44