Тема:  4-20mA помогите!!!    

OLEG 4-20mA помогите!!!

Новенький


Подскажите пожалуйста какой параметр выдаёт счётчик по этому выходу, или какие параметры возможны (меня интересует возможноли увидеть количество теплоты, если да то как правильно заказать такой счетчик), и что соответствует 4 и 20 мА. Если можно с конкретным примером для какого либо счётчика
» 9.10.06 13:19 Профайл

AlenkaAdm Re: 4-20mA помогите!!!

Администратор


По этому выходу любой теплосчётчик или расходомер ВИС.Т выдаёт только текущий расход (кубометры в час). Более подробную информацию вы можете узнать, прочитав "Руководство по эксплуатации" теплосчётчика ВИС.Т.

--
Алёна Малиновская,
НПО «Тепловизор», инженер-программист, администратор сайта
» 9.10.06 15:12 Профайл Посетить веб-сайт

OLEG Re: 4-20mA помогите!!!

Новенький


Цитата:

AlenkaAdm пишет:
По этому выходу любой теплосчётчик или расходомер ВИС.Т выдаёт только текущий расход (кубометры в час). Более подробную информацию вы можете узнать, прочитав "Руководство по эксплуатации" теплосчётчика ВИС.Т.


У меня задача прикрывать клапан отопления в случае превышения расхода тепла. Счетчик стоит на городской воде. Может быть у счетчика есть дискретный выход и уставка расхода при превышении которой на выходе появляется единичка? Как я могу по кубометрам определить расход тепла?

[ Редактировано OLEG в 9.10.06 15:22 ]
» 9.10.06 15:20 Профайл

CH Re: 4-20mA помогите!!!

Администратор


К сожалению, ВИС.Т не имеет программируемых выходов - ни дискретных, ни токовых, ни частотных. Единственный способ управления чем-либо, который я вижу, заключается в использовании некоего простейшего контроллера, подключаемого к теплосчётчику по RS232/485, который и должен выдавать дискретные или токовые сигналы.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 9.10.06 18:10 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.