"Открытые и стандартизованные внешние интерфейсы узлов учета ВИСТ.Т позволяют реализовывать на их основе автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов, необходимые для сбора, обработки и передачи итоговых значений объемов и качества потребленных ресурсов в автоматизированные системы ЕИРЦ, АС «Учета энергобалансов» ДТЭХ и т.д."
Ю.И.Припачкин, Генеральный конструктор ГЦП «Электронная Москва»
А вот и ответ назрел две программы могут не поделить между собой COM порт причем одна из них вероятно удерживает его после закрытия или свертывания программы, решение проблемы перегрузить комп, выключить - включить модем.
А вот и ответ назрел две программы могут не поделить между собой COM порт причем одна из них вероятно удерживает его после закрытия или свертывания программы
Нет, в логе так и было бы написано - ошибка открытия порта.
Но вторая программа может что-то делать с настройками модема, для себя подходящее, но изменяющее текущий режим его интерфейса. После этого Архивист, отрывая порт с настройками 9600 8N1, прописанными в драйвере, "не попадает" в настройки модема.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
после Архивиста ModBus нормально опрашивает. А вот после ModBusa Архивист уже не опрашивает. В панели управления в телефонах и модемах, на вкладке диагностика после нажатия опросить модем, всё начинает работать. С этим вроде бы разобрались, спасибо всем кто учавствовал!