"Считаем целесообразным и в дальнейшем привлекать фирму ЗАО НПО «Тепловизор» к внедрению перспективных технологий, а так же к работам по обслуживанию и ремонту узлов на подведомственной территории. Руководство района РТС «Курьяново» благодарит Вашу организацию за хорошую и качественную работу и выражает надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Добрый вечер! Прошу помочь с таким вопросом: запустили теплосчётчик, но возникла проблема, выдаёт ошибку обрыв термопреобразователя на подаче. Кабель проверили, он цел, прямая расключена точно также как и обратка, как в вычислителе так и на самом датчике. Как можно проверит исправность самого датчика температуры? Если он неисправен, можно ли заменить его? Заранее спасибо! Прямая di-4ZC7ULNA.jpg Обратка 99E2C3C3-A910-4DA0-9143-6E3F633F68DD.jpg 885FA868-EF86-4FE2-A629-A797EF35FFF0.jpg
Со стороны термометра должно быть 1-3 короткое, 2-4 короткое. 1-2, 1-4, 3-2, 3-4 должно быть сопротивление. Елси термометр неисправен, то меняется сразу комплект, отдельно заменять нельзя. Со стороны прибора 1-2 и 3-4 короткое, а 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 сопротивление