НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Организация ЗАО «Сервисная Компания «Тепловизор» зарекомендовала себя надежным и профессиональным партнером, выполняющим все поставленные перед ним задачи."

В.В. Холостова, Главный инженер ГУП «ДЕЗ «Выхино»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  GSM + 485 интерфейс
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  GSM + 485 интерфейс    

AlexM GSM + 485 интерфейс

Новенький


Возможно ли следующая схема подключения? Два теплосчетчика ВИС.Т (или более) соединены между собой по 485-му интерфесу, и один из них подключен к компьютеру через GSM-модем.
» 14.5.07 15:46 Профайл

CH Re: GSM + 485 интерфейс

Администратор


Не до конца понятно, на решение какой именно задачи направлен ваш вопрос, а от этого зависит ответ.

1. Вы хотите через один GSM-модем опрашивать сразу два или более приборов. Тогда GSM-модем следует подключить вместе с приборами к одной RS-485 шине (через адаптер или использовать модем с 485-м интерфейсом).
2. Два прибора опрашиваются локально с некоего компьютера по 485-й шине, а кроме того вам хочется одновременно с этим издалека звонить на один из приборов, для чего GSM-модем подключается к RS-232 прибора. Так не получится*, поскольку прибор работать одновременно по 232-му и 485-му портам не может.

* Как известно, абсолютно безвыходных ситуаций не бывает. Теплосчётчик имеет возможность автоматического переключения на работу через RS-232 по сигналу с 232 разъёма, так что в голову приходит вариант использования сигнала DCD модема для этой цели. Тоесть при установлении соединения модем сам переключает прибор на работу с 232 портом сигналом CD, а после завершения модемной связи опять на 485. Необходима небольшая схема сопряжения.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 14.5.07 16:35 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.