"Сервисная компания «Тепловизор» в период 2005-2006 г. выполняла работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии в домах ГУП ДЕЗ «Жулебино». Все работы выполнялись с хорошим качеством, в установленные сроки и учетом всех требований Заказчика."
В документе "Описание реализации протокола MODBUS тепло-/водосчётчиков ВИС.Т-ТС, ВИС.Т-ВС, ВИС.МИР на основе вычислителя ВИС.Т.Мини" версия "A3" от 21-12-2022 обнаружена ошибка: Раздел 4 (Файловый интерфейс): отображение выбранного файла в адресное пространство на самом деле производится начиная с адреса 0x8080. В документе ошибочно указан адрес 0x8020. Версия ПО прибора: 1.0.2.
Вопрос: существует-ли способ программно определить дату/время самого старого файла с архивами?
Да, Спасибо что обратили внимание на ошибку в Документации.
В идеале, дата/время самого старого файла архива = "Дата/время создания набора" записи типа [SETnn] для этого архива из ADS файла. Почему я сказал "в иделае" - теоретически существует вероятность нештатного внесения изменений в прибор (в серийных образцах это единичные случаи), когда старый архив затирается без внесения изменений в ADS файл (происходит только в заводских условиях). В штатном режиме работы (включая моменты перепрограммирования прибора, в случае внесения изменений в метрологические характеристики), такого не должно происходить.
ПО Архивист начинает чтение архива (в нуля, если ранее архив прибора не читался) начиная от текущей даты (согласно текущему установленному на приборе времени) и перебирает запросами все сутки "вглубь" до даты создания набора из ADS файла.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44