"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Поясните, пожалуйста, что может стать причиной дергания каретки принтера в то время, как кабель принтера включен в разъем принтера ВИС.Т ??? Кабель вынимаешь из разъема - принтер в ждущем режиме. Распечатать не удается ничего. При тесте в меню "ПЕРИФЕРИЯ" теплосчетчика принтер никакие сигналы не воспроизводит. Можно ли исправить данную неисправность или это ошибки в программе и требуется перепрошивка ???
Re: Проблема с распечаткой статистики. ВИС.Т + LX-300
Администратор
Не совсем понятна суть проблемы. На всякий случай уточните следующее:
1. Какой шнур используется для подключения принтера? ВИСТ устроен таким образом, что принтер подключается тем же шнуром, что и внешний модем. Существует шнур с обратной распайкой (т.н. "принтерный"), не подходящий для подключения. 2. Настройка принтера. Фабричная настройка принтера правильная, но если его перестривали, следует настроить скорость и формат его RS-232 порта (9600, 8N1). 3. И наконец с LX300 (особенно LX300+) возникают проблемы при подсоединении включённого принтера. Если не очень хорошее заземление, питание принтера следует включать после подключения к прибору.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы правы - кабель скорее всего ... Принтерный. 25-контактный с одной стороны, разъем принтера с другой. Можно ли его перепаять ??? Какие пины местами поменять ???
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44