"Наличие у ЗАО «НПО «Тепловизор» высококвалифицированных специалистов позволяет выполнять ... работы даже в сложных случаях, быстро и на хорошем техническом уровне, кроме этого оказывать помощь в решении многих вопросов эксплуатационного обслуживания этих узлов учета."
В.Н.Ярков, Директор Предприятия №4 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Доброго времени суток! Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста, понять - считает ли ВИС.Т (с индукционными преобразователями расхода) массовый расход теплоносителя при дельта t меньше минимального? Инспектор теплосетей не желает принимать прибор, видя сообщение "отопление-авария" - даже не дают промыть систему...
Поможем, чем сможем. 1. Обратите внимание, что трудно расшифровать вашу фразу "считает ли... массовый расход теплоносителя?". Считать (накапливать) прибор может массу, а расход - только вычислять/отображать. 2. В ситуации "делта_T < min" теплосчётчик останавливает счёт (накопление) тепла/масс/времени наработки, но продолжает индицировать текущие значения расходов (объёмного/массового), температур и давлений, если этому не мешают другие нештатные ситуации.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44