"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у нас имеется 3-х канальный теплосчетчик ВИС.Т-ТС 201-0-2-3-Н2-Р2, в проектной документации указано что данная модификация позволяет использовать теплосчетчик в системе с изменением направления потока и с переключениемпределов измерения потока ("зима-лето") что это значит? где переключаются эти пределы измерения? и если они некогда не переключались на "лето" то как это может отразиться на показаниях?
Здравствуйте. Ответы на заданные вопросы могут оказаться слишком пространными, чтобы давать их "в общем", без привязки к конкретному проекту и, соответственно, прибору. Для использования в режимах "зима-лето" прибор может быть запрограммирован на две теплосистемы - "зима" и "лето" соответственно. В то время, как работает одна, другая не функционирует в силу реверсивного направления теплоносителя в общем для двух систем трубопроводе. Если ваш прибор не запрограммирован таким образом - нет и вопроса, никаких переключений. Функция переключения верхних пределов существует сама по себе, с режимами зима/лето никак не связана, если только не иметь в виду вдруг разные верхние пределы двух комплементарных теплосистем. Верхние пределы переключаются только вручную в настройках прибора, который, опять же, должен быть специально с данной функцией запрограммирован / откалиброван. К режимам зима/лето можно условно отнести также сезонное переключение температуры воды в подпиточном трубопроводе, когда она не измеряется, а задаётся константой.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44