"За время эксплуатации узлы учёта тепловой энергии на базе теплосчётчика ВИС.Т показали высокую степень эксплуатационной надёжности и устойчивости метрологических характеристик. Необходимо ответить в высшей степени мобильную и качественную работу сервисной службы гарантийного и послегарантийного обслуживания установленных приборов."
А.В.Свиридов, Главный инженер Предприятия №2 ТсиС ГУП «МОСТЕПЛОЭНЕРГО»
Добрый вечер! Прошу помочь с таким вопросом: запустили теплосчётчик, но возникла проблема, выдаёт ошибку обрыв термопреобразователя на подаче. Кабель проверили, он цел, прямая расключена точно также как и обратка, как в вычислителе так и на самом датчике. Как можно проверит исправность самого датчика температуры? Если он неисправен, можно ли заменить его? Заранее спасибо! Прямая di-4ZC7ULNA.jpg Обратка 99E2C3C3-A910-4DA0-9143-6E3F633F68DD.jpg 885FA868-EF86-4FE2-A629-A797EF35FFF0.jpg
Со стороны термометра должно быть 1-3 короткое, 2-4 короткое. 1-2, 1-4, 3-2, 3-4 должно быть сопротивление. Елси термометр неисправен, то меняется сразу комплект, отдельно заменять нельзя. Со стороны прибора 1-2 и 3-4 короткое, а 1-3, 1-4, 2-3, 2-4 сопротивление
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44