"ЗАО НПО «Тепловизор» в течении 7 лет обслуживает узлы учета тепловой энергии на территории Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК». Наш филиал работает с приборами марки ВИС.Т производства ЗАО НПО «Тепловизор» с 2001 года. В настоящий момент на нашем предприятии функционируют около 45 теплосчетчиков и расходомеров. Приборы установлены в системах защиты котлов и на других ответственных участках."
В.Н.Савкин, Главный Инженер Предприятия №7 (Марьино, Печатники) Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭК»
Здравствуйте. Имеется несколько зданий с одинаковыми ИТП. На всех стоят одинаковые тепло-счетчики "ВИСТ". Но при открытие клапана на 100 %, который питает теплообменник, на одном из зданий расход сильно отличается от других зданий. В соседних здания максимальный расход примерно 16 т/час, а в нашем 20 т/час. При этом расход на подающем и обратном трубопроводе одинаков, то есть утечки воды нет. Если полностью перекрываем подачу воды, то расход прекращает отображаться, и пишет на дисплее минимальный расход. Подскажите пожалуйста в чем тут дело? Подозрения, что сам прибор перестал правильно считать. Так как показания расхода на подаче и обратке одинаковые. В результате этого, у нас перерасход воды, но при этом теплосъема очень мало. А это не правильно.
Здравствуйте! Думаю, что с прибором у вас все в порядке. Возможно, что в этом ИТП вы не соблюдаете температурный график. Если нагрузка на всех ИТП одинаковая, температура подачи тоже одинаковая, то обратите внимание на температуру обратки, скорее всего она выше, чем в других ИТП. Апеллировать только к расходу неправильно, т.к. тепловые системы могут быть отрегулированы по разному. Предлагаю вам выслать мне протоколы за один интервал времени, в том числе и почасовые с двух-трех ИТП и оставить свой телефон для связи. damir@teplovizor.ru service@teplovizor.ru
Как раз температура обратки по сравнению с другими намного больше, чем в других ИТП. Расход большой, а темплосъема как будто нет. Просто при открытии клапана на 100 % на двух ИТП расход идет порядка 16 т/час, а в нашем 20 т/час. Такого не может быть, так как теплообменники одинаковые, трубы одинаковые. Получается как будто прибор считает не правильно.
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44