НПО Тепловизор. Теплосчетчики и расходомеры К вершинам эволюции теплосчетчика
Продукция Поддержка Форум Контакты
     
Пользователь    Пароль  
Регистрация | Пароль?  
Главное меню
НовостиПродукцияФайлы/ДокументыСтатьиФорумОпросыФотогалереяО компанииРекламодателям
Потребители о нас
"Введенная, при Вашем непосредственном участии как генподрядчика, в эксплуатацию автоматизированная система коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды (АСКУТ-СВ) на ТЭЦ-26 (состоящая из 39 узлов учета, выполненных на базе теплосчетчиков ВИС.Т производства ЗАО «Тепловизор Пром», установленных на магистральных направлениях диаметром от 1200 - 1500мм, подпиточных, химводоподготовки и собственных нуждах ТЭЦ диаметрами от 50 - 600мм)позволяет в режиме реального времени осуществлять коммерческий учет отпущенной тепловой энергии как по отдельным магистральным направлениям так и по станции в целом. Принимать оперативные решения по отпуску тепла, сетевой воды потребителям и в итоге обеспечивать достоверный контроль теплоэффективности ТЭЦ-26."

В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Наши партнёры
Свернуть/Развернуть ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ • ВОДОСЧЕТЧИКИ • РАСХОДОМЕРЫ • ВИС.Т Свернуть/Развернуть
/  Список форумов
   /  Оборудование производства НПО "Тепловизор"
/  Значение параметра Т в колонке
 1  2  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »
Тема:  Значение параметра Т в колонке    

sonar Значение параметра Т в колонке

Новенький


Здравствуйте - у нас прибор показывает неполную наработку часов по отоплению вследсвтвии ошибки,видимо - Т - разность температур меньше минимально допустимой.Т е это значит что температура в трубопроводе несоответсвует тем что запрограммированны в приборе?и поэтому счет наработки приостанавливается?
Подобная ошибка есть и по ГВС - там в колонке стоит знак < в результате чего опять таки прибор показывает не полную наработку по часам.Тут причина кроется в том что вода в трубопроводе заходит за минимально допустимые величины,которые запрограммированны в приборе и потому наработка не полная идет по часам?
» 23.10.14 12:43 Профайл

CH Re: Значение параметра Т в колонке

Администратор


Приветствую.
1. В какой именно колонке располагается знак '<' ?
2. Под основной таблицей печатного протокола есть строка вида Tотч.пер = Тнар + ... По ней хорошо видно, на какую именно нештатную ситуацию приходится недостача времени наработки.
3. Ошибка "разность температур меньше минимально допустимой" означает, что температура обратной воды отличается от температуры прямой воды на величину меньшую метрологически допустимой для прибора, в общем случае - меньше двух градусов (напр. Тпод = 60'с. Тобр = 59'с). Вопрос в том, правильно ли вы поняли отметку, см. п. 1. и 2.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 24.10.14 23:31 Профайл Посетить веб-сайт

sonar Re: Значение параметра Т в колонке

Новенький


1.Знак < в колонке Q(Гккал)
2.Недостача времени приходится на Тпроч.ав
3.а что значит метрологически недопустимой для прибора?Т е что в нем запрограммированно не так?Просто когда нам подают тепло с температурой на уровне 59-60 градусов ,то счетчик начинает считать полный день,как только температура уменьшается(в теплые дни) до 50-47 градусов,то счетчик перестает считать полные сутки
» 29.10.14 11:46 Профайл

CH Re: Значение параметра Т в колонке

Администратор


sonar
Цитата:

1.Знак < в колонке Q(Гккал)

Плохо дело. Прибор фиксирует отрицательное теплопотребление. То есть вы тепло не потребляете, а (как бы) отдаёте. Интересно было бы взглянуть на печатный протокол.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 29.10.14 12:08 Профайл Посетить веб-сайт

cai2 Re: Значение параметра Т в колонке

Новенький


Здравствуйте. Интересует похожий вопрос... Вычислитель ТС-200-0-4-2.
1. В отчете отсутствуют знаки "<" и ">" при этом длительность ошибок диапазона расхода: Тмин=18,46ч, а Тмакс=293,49ч. Как такое может быть?
2. Вычислитель правильно рассчитывает объем потребленной энергии только в период Тнар?
» 21.1.15 10:56 Профайл

Damir Re: Значение параметра Т в колонке

Модератор


Цитата:

cai2 пишет:
Здравствуйте. Интересует похожий вопрос... Вычислитель ТС-200-0-4-2.
1. В отчете отсутствуют знаки "<" и ">" при этом длительность ошибок диапазона расхода: Тмин=18,46ч, а Тмакс=293,49ч. Как такое может быть?
2. Вычислитель правильно рассчитывает объем потребленной энергии только в период Тнар?


А общее время какое в этом отчете? Ориентировочно вижу проблему в некорректной работе системы автоматики на объекте. Для более полного анализа надо видеть распечатки, в том числе и почасовые.

--
Сервисная служба НПО "Тепловизор"
» 21.1.15 11:55 Профайл

CH Re: Значение параметра Т в колонке

Администратор


Добрый день.
1. Продемонстрировать отчёт сможете, чтобы не мучиться с наводящими вопросами?
2. Правильнее сказать, что энергия вычисляется (и учитывается) только в период работоспособности. То есть когда идёт счёт Тнар, одно соответствует другому.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 21.1.15 12:17 Профайл Посетить веб-сайт

cai2 Re: Значение параметра Т в колонке

Новенький


Цитата:

CH пишет:
Добрый день.
1. Продемонстрировать отчёт сможете, чтобы не мучиться с наводящими вопросами?

ВИСТ1.jpg
» 22.1.15 08:55 Профайл

CH Re: Значение параметра Т в колонке

Администратор


В этом протоколе цифры вообще не сходятся, что нетрудно заметить по итогу времени наработки.

Печатался протокол не с прибора, а какой-то программой. Если Архивистом.... хм, как минимум всё плохо с базой данных. На крайняк можно предположить, что протокол есть плод народного творчества из древесины семества липовых.

Можете просвятить насчёт происхождения данного протокола?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 22.1.15 11:52 Профайл Посетить веб-сайт

cai2 Re: Значение параметра Т в колонке

Новенький


Вот и у меня сложилось такое мнение...
Арендатор, не согласившись с методом пропорциональной оплаты расходов на отопление, установил прибор (принес акт, договор на обслуживание и т.п.) и начал приносить такие отчеты по отоплению (по вентиляции отчеты нормальные).
» 22.1.15 14:38 Профайл
Распечатать топик 
 1  2  » 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.