"Начиная с 2000г. ЗАО НПО «Тепловизор» проводил комплекс работ по установке и техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, установленных на выводах, системах подпитки, ХВС и собственных нужд на РТС и КТС, вводах ЦТП и ИТП и на трубопроводах систем ГВС на выводах ЦТП и ИТП Предприятия №2 ГУП «Мостеплоэнерго» (в дальнейшем Филиал №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»). Работу ЗАО НПО «Тепловизор» характеризуют оперативные выезды технических специалистов для выявления и устранения неполадок и технических сбоев в работе узлов учета тепловой энергии. Работы по техническому обслуживанию выполняются качественно, в полном объеме и в договорные сроки. Постоянно ведутся работы по установке, наладке и модернизации программного обеспечения, необходимого для корректной работы и оптимизации расходов по обслуживанию узлов учета тепловой энергии."
А.И.Гриневский, И.о. главного инженера Филиала №3 «Северо-Восточный» ОАО «МОЭК»
Одновременный опрос по GSM и проводному модему не работает
Новенький
Есть счетчик ВИС-Т-ТС. Теплосети его опрашивают по встроенному GSM модему. Но у организации есть потребность также снимать с него данные. Поэтому через МОХА подключились к выходу встроенного модема и через ОРС успешно стали получать инфо. Через 2 дня приехала теплосеть, сказали что они перестали получать данные по GSM. В итоге данные к ним пошли только когда физически были отключены провода от модемного выхода счетчика. Вопрос: ВИС-Т-ТС не поддерживает одновременный опрос через модемный выход и GSM??? Как быть в этом случае, если надо опрашивать и так и так?
Re: Одновременный опрос по GSM и проводному модему не работа
Администратор
Это старый (или, можно сказать, "бюджетный") вариант. Одновременный опрос через модемное и локальное подключения возможен только при условии их неодновременности. Т.е. это задача пользователя так организовать опрос, чтобы в моменты удалённого доступа локальные запросы отсутствовали, в противном случае возникает конфликтная ситуация, удалённые и местные запросы накладываются друг на друга. Версия 2 встроенного модема в этой ситуации выполняет автоматическую коммутацию соединений, наивысший приоритет среди которых имеет удалённое модемное подключение, т.е. локальный доступ на время передачи через модем блокируется.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Re: Одновременный опрос по GSM и проводному модему не работа
Новенький
Цитата:
CH пишет: Это старый (или, можно сказать, "бюджетный") вариант. Одновременный опрос через модемное и локальное подключения возможен только при условии их неодновременности. Т.е. это задача пользователя так организовать опрос, чтобы в моменты удалённого доступа локальные запросы отсутствовали, в противном случае возникает конфликтная ситуация, удалённые и местные запросы накладываются друг на друга. Версия 2 встроенного модема в этой ситуации выполняет автоматическую коммутацию соединений, наивысший приоритет среди которых имеет удалённое модемное подключение, т.е. локальный доступ на время передачи через модем блокируется.
Для получения данных со счетчика я использую ваш ОРС сервер. Если отключить автоопрос прибора, чтение параметров будет происходить только когда я буду читать данные, подключившись к ОРС? Или даже при отключенном автоопросе ОРС будет постоянно подключен и забивать канал со счетчика?
Re: Одновременный опрос по GSM и проводному модему не работа
Администратор
Нет, без автоопроса и при отсутствии клиентских подключений с подпиской на данные конкретно этого прибора сервер к прибору обращаться не будет. Автоопрос - функция для тестирования в отсутствие клиентов. Собственно, эти сведения должны быть в руководстве сервера.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
Вы не можете начинать темы. Вы не можете редактировать свои сообщения. Вы не можете создавать опросы. Вы не можете вкладывать файлы в сообщения. Вы не можете отвечать на сообщения. Вы не можете удалять свои сообщения. Вы не можете голосовать.
НПО «Тепловизор», Москва, Рязанский проспект, 8а тел/факс: +7(495)730-47-44, +7(495)127-28-44