"Результаты пробной эксплуатации, а также существующий опыт эксплуатации приборов ВИС.Т в составе АСКУТ-СВ подтверждают правильность их выбора как базовых для систем коммерческого учета тепловой энергии и сетевой воды, они полностью соответствуют требованиям к метрологическим параметрам и надежности работы. Дополнительно хотим отметить хорошее качество монтажа, а также внимательное отношение специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор» к требованиям и пожеланиям заказчика. Рекомендуем при решении задач теплоучета на объектах, отличающихся особой сложностью, использовать приборы ВИС.Т и привлекать специалистов фирмы ЗАО «НПО «Тепловизор»."
В.Н.Дегтерев, Заместитель директора по капитальному строительству Теплоэлектроцентраль-26 ОАО «Мосэнерго»
Всем доброго дня! Хотелось бы обсудить следующую тему:
Описание:На тепловых станциях стоят теплосчетчики, учет коммерческий, запломбированный. На борту есть RS-232.
Задача: Собирать данные с теплосчетчика при помощи УСПД(промPC+Winows+SQL) и передавать на верхний уровень по OPC UA в сервер сбора по выделенным каналам связи. Периодичность опроса 1 секунда.
Вопрос: Если при помощи преобразователя RS-232 в Ehternet и OPC-сервера HcDa реализовать данную схему. Будет ли возможность удовлетворить требование в периодичности опроса раз в 1 секунду.
И вам того же. Если ваши приборы с протоколом модбас, то, помнится мне, OPC-сервер не поддерживает работу с внешним TCP-адаптером. Только со встроенным по modbus-tcp. Вообще же, ежесекундный опрос близок к предельно достижимой частоте, вероятны периодические неукладывания в интервал. Подозреваю, что главным источником задержек будет всё-таки ежесекундное установление TCP-подключения.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
CH пишет: И вам того же. Если ваши приборы с протоколом модбас, то, помнится мне, OPC-сервер не поддерживает работу с внешним TCP-адаптером. Только со встроенным по modbus-tcp. Вообще же, ежесекундный опрос близок к предельно достижимой частоте, вероятны периодические неукладывания в интервал. Подозреваю, что главным источником задержек будет всё-таки ежесекундное установление TCP-подключения.
Как можно по подробнее узнать про подержку OPC-сервера с внешним TCP-адаптером.
Да дело-то нехитрое, коммуникационная dll в составе сервера внешние адаптеры поддерживает. Я добавил в диалог настройки прибора галочку для включения соответствующей функции. Заархивированный exe-файл лежит в каталоге разных файлов на сайте. Тестирование оставляю вам, если будут какие-то проблемы - сообщайте, исправим.
-- Виктор В. Жданов NegaSoft Co. FAE НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист