Тема:  О погрешности измерения расхода    

viks О погрешности измерения расхода

Новенький


Теплосчетчик как известно имеет погрешность в измерениях расхода, температуры... Вопрос в вот в чем: скажем за сутки через расходомер пришло 100 кубов теплоносителя, ушло 99 (по показаниям счетчика) погрешность измерения 1%(в пределах погрешности измерния 2%. В энергоснабжающей организации спрашивают куда делся 1 куб и как они будут считать расходы воды. Как с ними спорить, что это в пределах погрешности прибора, на что апеллировать? На какой нормативный документ сослаться?
» 28.12.06 06:50 Профайл

AlenkaAdm Re: О погрешности измерения расхода

Администратор


Ответ на ваш вопрос требует некоторой проработки и уточнений, поэтому ждите его после праздников.

--
Алёна Малиновская,
НПО «Тепловизор», инженер-программист, администратор сайта
» 29.12.06 14:12 Профайл Посетить веб-сайт

viks Re: О погрешности измерения расхода

Новенький


Неужели нам нечем возразить ЭСО, как бороться?
» 12.1.07 12:23 Профайл

CH Re: О погрешности измерения расхода

Администратор


К сожалению наш Администратор Сайта сейчас болеет, надеюсь появится в ближайшее время и возможно что-то прояснит по вашему вопросу.

Некоторые мысли от меня: если речь идёт о закрытой ТЕПЛОсистеме (не вполне ясно из вашего вопроса), никакого расчёта потребления ВОДЫ поставщики производить не должны, расходомер на обратке служит только для контроля утечек (чисто технологическая, не учётная функция, что считать утечкой в этом случае нигде не оговорено, но уж наверное не величины в пределах погрешности измерителя). Свести подающий и обратный расходы "в ноль" не сможет ни один счётчик на свете (кроме "хитрых", но это уже отдельная история).
Ещё один встречный вопрос - какова должна быть величина расхождения показаний чтобы удовлетворить упомянутую организацию, и если такая величина таки существует, откуда они сами-то её взяли?

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 12.1.07 16:05 Профайл Посетить веб-сайт

AlenkaAdm Re: О погрешности измерения расхода

Администратор


Наконец-то можно вас обрадовать. Наш директор по науке написал небольшую статью в качестве ответа на ваш вопрос, потому что тема весьма актуальна. Вот она. Читайте!

--
Алёна Малиновская,
НПО «Тепловизор», инженер-программист, администратор сайта
» 26.1.07 16:15 Профайл Посетить веб-сайт

CH Re: О погрешности измерения расхода

Администратор


Хотя с момента, когда уважаемый viks поднял вопрос о погрешности при измерении разности масс (объёмов) теплоносителя прошло некоторое время, хочется к качестве своего рода заключения привести документальное обоснование допустимой величины "псевдоутечки", которое должно снимать большую часть претензий снабжающих и иных организаций.

1. "Правила учёта тепловой энергии" текущей редакции (95 г).
П.5.2.4. Водосчетчики должны обеспечивать измерение массы (объема) теплоносителя с относительной погрешностью не более 2 % в диапазоне расхода воды и конденсата от 4 до 100 %.

2. В ряде изданий тех же "правил" есть раздел с ответами специалистов на распространённые вопросы потребителей. В этих комментариях поднимается в частности и вопрос о допустимой "утечке". Резюме специалиста по данному вопросу: если разность M1 и M2 в пределах суммарной погрешности водосчётчиков (тоесть 4%) - утечки нет.
см. например издание правил "Учет тепловой энергии и теплоносителя.-М.:ЗАО "Энергосервис", УМИТЦ Мосгосэнергонадзора, 2000. Составитель Рябинкин В.Н, стр. 34.

--
Виктор В. Жданов
NegaSoft Co. FAE
НПО "Тепловизор", Главный инженер-программист
» 12.2.07 18:32 Профайл Посетить веб-сайт
Распечатать топик 
«  Предыдущая тема    Следующая тема  »


Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы не можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы не можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы не можете голосовать.