"Сервисная компания «Тепловизор» в период 2005-2006 г. выполняла работы по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии в домах ГУП ДЕЗ «Печатники». Все работы выполнялись с хорошим качеством, в установленные сроки и учетом всех требований заказчика."
Здравствуйте, на последних объектах приходят катушки без указания (нет стрелочки) направления потока. В паспорте на прибор не нашёл информации по этому поводу. Как правильно установить катушки?
Извините, что не сразу ответили, необходимо было проконсультироваться с конструкторским отделом. Вот их ответ: "Применительно к теплосчётчикам ВИС.Т, наличие стрелки на корпусе электромагнитного первичного преобразователя расхода обязательно. В случае отсутствия по какой-либо причине данной маркировки есть два варианта решения проблемы: 1. Осуществить возврат данных изделий изготовителю, либо организации, осуществившей их поверку. 2. В случае неправильной установки, будут отсутствовать показания расхода измеряемой среды, необходимо на клеммной плате преобразователя расхода поменять местами контакты 4 и 6."