В документе "Описание реализации протокола MODBUS тепло-/водосчётчиков ВИС.Т-ТС, ВИС.Т-ВС, ВИС.МИР на основе вычислителя ВИС.Т.Мини" версия "A3" от 21-12-2022 обнаружена ошибка: Раздел 4 (Файловый интерфейс): отображение выбранного файла в адресное пространство на самом деле производится начиная с адреса 0x8080. В документе ошибочно указан адрес 0x8020. Версия ПО прибора: 1.0.2.
Вопрос: существует-ли способ программно определить дату/время самого старого файла с архивами?
Да, Спасибо что обратили внимание на ошибку в Документации.
В идеале, дата/время самого старого файла архива = "Дата/время создания набора" записи типа [SETnn] для этого архива из ADS файла. Почему я сказал "в иделае" - теоретически существует вероятность нештатного внесения изменений в прибор (в серийных образцах это единичные случаи), когда старый архив затирается без внесения изменений в ADS файл (происходит только в заводских условиях). В штатном режиме работы (включая моменты перепрограммирования прибора, в случае внесения изменений в метрологические характеристики), такого не должно происходить.
ПО Архивист начинает чтение архива (в нуля, если ранее архив прибора не читался) начиная от текущей даты (согласно текущему установленному на приборе времени) и перебирает запросами все сутки "вглубь" до даты создания набора из ADS файла.
-- Сергей А. Александров Отдел Диспетчеризации НПО "Тепловизор", Инженер-программист